cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-22 20:19
一臺15kw的電機,機械應該沒問題,運行的時候,有一項電流比其他兩項大3個電流左右,而且電流會突變,運行一段時間,電流會跳到30多,負載有波動,但是沒有那么大,其他兩項沒有那么大,他的電源進線電纜有接頭,電壓360左右,三相都是360左右的,電機電阻量了也差不多一樣的,請問這是什么問題
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-01 15:59
如果固定這一相出問題,那應該就是繞組的問題可能性大,一般來講修過的電機的可能性大,或者繞組局部有損壞;也許這一相電源在哪個點的接觸出問題,也是會發生的