cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 732 點
下載積分: 707 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-09-12
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-22 20:19
一臺15kw的電機,機械應該沒問題,運行的時候,有一項電流比其他兩項大3個電流左右,而且電流會突變,運行一段時間,電流會跳到30多,負載有波動,但是沒有那么大,其他兩項沒有那么大,他的電源進線電纜有接頭,電壓360左右,三相都是360左右的,電機電阻量了也差不多一樣的,請問這是什么問題
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-23 19:46
觀察電機發熱情況,只要不高就沒問題。