用臺達EH3PLC控制臺達A2伺服,用DZRN指令回原點,當伺服位置在原點前面時回原點是沒有問題的,當我把伺服回過原點后,伺服已經是在原點后面,這個時候觸發回原點指令伺服回撞到負極限停止不動了,怎么實現在碰到負極限后伺服自動找原點?請大家指導下,
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-24 14:52
既然你在后限位的時候是有信號輸出的  那就好辦了 你可以自己處理一下這個信號 讓他回到的點 然后再回原點