3個 QD70P8 2個QX42 2個QY42P 負載都是一些電磁閥,輸出接繼電器線線圈,輸入都是一些接近開關或者磁控開關,還有10個750w伺服驅動器和7個步進驅動器(走位置模式,24V給PPI供電 三菱的就接OPC和DICOM ,步進的接脈沖+和方向+ 這樣子),請問這樣的輸入輸出負載,計算是不是可以這樣:
算30個24V DC的繼電器 驅動線圈大概每個40ma, 40x30=1.2A 然后輸入應該也不大 定位模塊需要24V DC供電,我可以直接選擇一個開關電源就夠了吧? 額定輸出8A的開關電源夠嗎? 謝謝。