shyuwm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 575 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-05-28
最后登錄: 2022-11-02
查看shyuwm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-27 10:56
三菱定位模塊QD75P4
選用三菱通用型伺服放大器MR-J3-70A后,怎么讓PLC讀取伺服電機的當前位置,報警代碼,實際負荷率等在編程中需要的參數?
。。。。。。
像選用總線式的伺服放大器直接讀取定位模塊里面的緩存就可以了,通用型的一直不知道怎么讀取參數的!
。。。。。。
請哪位大神指教一下。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-29 14:38
高速計數模塊,讀取伺服編碼器的A\B脈沖。再計算位置
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討