小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的馬達,在工作中,伺服馬達發燙先跳50.4報警,我修改過PA09的增益后,改跳51.2報警,關電重啟后,前后運動一兩次后又跳51.2報警,小弟我檢查了伺服馬達的UVW,編碼器線,包括關電后用手去轉帶負載的馬達,能轉動。50.4和51.2報警說明書上說是停止時熱過載異常。各位大俠能幫忙判斷是什么問題呢?是否要加一個再生電阻去吸收停止時多余的電流???
路在腳下
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-01 11:07
這個和再生電阻沒有什么關系的,AL50  AL51的報警一般是客戶的負載過大,電機扭矩選小了,還有可能是增益沒有調好