愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2024-07-20
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-29 23:05
小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的馬達,在工作中,伺服馬達發燙先跳50.4報警,我修改過PA09的增益后,改跳51.2報警,關電重啟后,前后運動一兩次后又跳51.2報警,小弟我檢查了伺服馬達的UVW,編碼器線,包括關電后用手去轉帶負載的馬達,能轉動。50.4和51.2報警說明書上說是停止時熱過載異常。各位大俠能幫忙判斷是什么問題呢?是否要加一個再生電阻去吸收停止時多余的電流???
路在腳下
ababy01
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 98 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2017-02-25
查看ababy01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-30 23:04
嘗試外接剎車電組