樓主  發表于: 2016-07-01 09:34
我用普通時間繼電器計時是3.29秒停止到機器指定位置,而用臺達PLC里的時間繼電器要4秒到那個位置,臺達的T1,k40應該是4秒吧。你們用臺達的有沒有發現這個,臺達的4000MS等于3.29秒。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-01 16:57
PLC100mS定時器,需要掃描周期支持,誤差會比較大的。也就是4秒定時器結果可能會是4.11秒,也可能會是4.01秒,甚至差得更多。
再說,你就覺得你的那個3.29秒就真那么準確。