有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
   本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
  液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 479 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2419 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-09-19
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 22:22
用pid溫控表(外加繼電器輸出)  加 可控硅
調節可控硅加熱  
風機速度不減