huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-03 08:08
急急急西門子200模式量 跳變  溫度本來180  突然來一下200     電源負極接地都試過
溫度傳感器  先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來  進入西門子200
不知道怎么解決  急死了
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-03 11:14
引用
引用第2樓huangpeng于2016-07-03 10:02發表的  :

   我晚上在去現場   把儀表變送線 弄下來接到  4到20毫安 信號發生器上面   看看數值是不是穩定   但是來說廈門宇電的儀表應該是沒有什么問題啊     儀表到PLC在同一個柜子4到20毫安的線不到1米長

一步一步排除,先不要下結論,站里的每個人都是懷疑對象。