樓主  發表于: 2016-07-03 22:55
今天發現一個三菱Q01 CPU的故障,原本是一個QX41的模塊的插角燒了,連帶著基板的也燒了,更換基板和QX41后,上電,CPU的RUN燈不亮,ERR燈亮,只有輸入模塊有燈亮,無輸出燈亮,后經過上十次的上下電,CPU居然運行了,這是為什么呢???
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-04 17:14
直接電腦鏈接在線,查看CPU的故障代碼最直接明了。、
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。