xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-07 08:38
         用串口調試工具連接CP1H并發送命令的時候。 我遇到一個問題。

        串口線是usb轉rs232的,rs232模塊是CP1W-CIF01,插在第二個位置上。當我串口線與編程電纜都連接上的時候,串口調試工具與PLC能正常通訊,發送命令接收命令都沒問題。但是我一旦把編程電纜(方口USB線)拔下,串口調試程序那邊怎么發送命令都猶如石沉大海,CP1H主機那邊根本沒有反應。我把編程電纜重新連上,又能通訊了。

        我以為是PLC--》通訊設置選USB所以導致要依賴USB線來建立連接,但是我通訊設置改成其他方式后,根本連連接都連接不上,更別說通訊了。

        難道CP1H的串口通訊就必須要保持編程電纜連接才行?這到底是什么鬼。這是不是我哪里設置錯了。哪位老師傅知道請指點一下。
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 08:53
你是用的FINS協議嗎?沒有遇到這種情況,不插編程電纜,發送和接收都正常。之前設備上就有工控機和PLC用FINS協議通訊,RSS232的,沒插編程線也正常啊!