sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-12 16:33
三菱FX2N 控制臺達ASD-A2伺服,伺服2500個脈沖轉1圈,我發送10w個脈沖,伺服接收到的脈沖少了20個左右;發送1w個脈沖也少20個左右。速度提高接收到的脈沖越少,丟的越多。哪位大哥知道該怎么做?我問過臺達客服了,他讓我自動增益試了,結果還是那樣,手動增大增益也沒有改變。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 2013 點
下載積分: 2652 分
在線時間: 2174(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-13 09:13
我問過臺達客服了,他讓我自動增益試了,結果還是那樣,手動增大增益也沒有改變。


呵呵,臺達的技術支持實在水啊,估計臺達太摳了,工資開得太低,找不到合適的人。

樓主的問題比較奇怪啊,一般干擾的話,驅動收到的脈沖數是多了,少了的情況比較少見。