sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-12 16:33
三菱FX2N 控制臺達ASD-A2伺服,伺服2500個脈沖轉1圈,我發送10w個脈沖,伺服接收到的脈沖少了20個左右;發送1w個脈沖也少20個左右。速度提高接收到的脈沖越少,丟的越多。哪位大哥知道該怎么做啊?我問過臺達客服了,他讓我自動增益試了,結果還是那樣,手動增大增益也沒有改變。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-13 12:06
2N  不支持定位,可以加1PG 或者換成FX1S 1N 3S 3G 3U都可以
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-18 10:42
引用
引用第3樓sheedd于2016-07-13 17:05發表的  :
恩,但是我想用dplsr指令和用ddrva指令發送相同的指令,伺服接收到的脈沖數應該是一樣的吧?

定位有兩個基本參數,1個是個數,另一個是頻率,決定你走的距離和速度!   2N 的PLCY點最高輸出10K的頻率,實際可能還不到!頻率如果給快了,PLC就不會輸出了!  
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!