15150557562
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看15150557562的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-18 10:07
博圖V13可以對300進行編程嗎?如果不用網線怎么跟PLC連?還是直接用485電纜?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-18 10:41
1、博圖可以用于S7-300的編程(僅針對與2007年以后的機型,如果你是早期機型,請使用Step7軟件),但是博圖本身目前還不支持冗余的編程,如果你的PLC需要冗余,請使用Step7軟件。
2、不使用網線的話你可以通過MPI方式連接,因此你需要MPI電纜,雖然MPI電纜是基于RS485,但是它的MPI轉換協議是不公開協議,所以你需要特制的電纜,當然,你的上位機如果安裝有西門子的CP通訊卡,你可以直接通過連接3,8引腳做通訊。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wolfplc)