樓主  發表于: 2016-07-25 15:46
請教論壇大師,永宏的FBS PLC  PID指令TPCTL 指令做溫控,溫度測量模塊是FBS-RTD16,現在的問題是這個指令的PV值是從哪里設置的,我只看到了SV 沒看到PV啊。要如何理解
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-12-31
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-25 16:15
問題解決了。是自動對應溫度模塊的