仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 737 個
工控威望: 5418 點
下載積分: 24605 分
在線時間: 1365(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-11-08
查看仙居人家的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2016-07-27 15:14
太危險了,很容易讓變頻器過熱報警啊。強烈建議裝一個冷風空調。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28099 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-10
查看chou2003的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-07-27 20:12
空間太小了,不安全
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-07-27 20:23
建議你重做!換大箱吧。
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-07-27 20:32
太擠了吧,維修的時候螺絲刀都沒地方放得下
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-07-27 21:22
看著還可以,投入運行后讓實際狀況做最后鑒定吧
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 283 點
下載積分: 10527 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-11-14
查看lyndall的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2016-07-27 22:25
變壓器及變頻器一定放到下面來。 安全也好什么也好。 必須這樣。否則吃虧了不要說沒人指點過。
旭邁機電
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2016-07-28 08:40
建議你下次布局,在配電盤內可以讓PLC離伺服,變頻器,變壓器越遠越好,讓發熱的元件在配電盤上部,因為熱空氣向上流劇６俗优_沒地方可以放到電柜的側面。貌似你的伺服和變頻器的安裝空間和說明書的要求差的不是一點點啦!    還有線槽可以選寬度窄點,高度高點的,比較省空間,比如40*60mm
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2016-07-28 12:37
前提:空間固定,主要器件固定
問題:功率器件并排安裝,對散熱有影響

解決辦法:線槽向高的來是一方面,另一方面就是輔材,接線端子明明一排可以的,比如歐式端子,或者雙層日式端子,這樣功率器件就可以交錯放兩排(指示沒那么美觀),
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2016-07-28 19:54
引用
引用第29樓lyndall于2016-07-27 22:25發表的  :
變壓器及變頻器一定放到下面來。 安全也好什么也好。 必須這樣。否則吃虧了不要說沒人指點過。

放心 我不是才做一兩天,你的指點我受教了,大神,謝謝你的指點。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2016-07-28 19:56
31樓這位仁兄說到點子上了,如果雙層段子的話問題迎刃而解?上]有呀。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2016-07-29 09:24
引用
引用第33樓長豐實業于2016-07-28 19:56發表的  :
31樓這位仁兄說到點子上了,如果雙層段子的話問題迎刃而解?上]有呀。

雙層端子市場上都可以買得到,也算得上是常規輔材了

對于大功率發熱器件的位置,熱氣上升,原則上靠上比較合適,或者說這些設備上方不得有對溫度敏感的元器件,比如熱繼電器,精密控制器等
                                    另一個原則就是重的器件靠下裝,穩定性好。所以,小功率變頻器無所謂上下位置,大功率的重最好裝下面,但是熱繼電器需保持合理的距離,不要讓變頻器散熱風扇直吹
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112709 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-15
查看luo76的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2016-07-29 09:51
空間小,布局不合理,若UVW直接出線電機(不經端子排)還能省些空間,空氣保護開關也沒有 不安全 維護也不便