各路前輩、大神你們好!
        本人剛從學校畢業出來從事自動化控制方面的工作,現遇到幾點問題想請教:
        1、在中央空調系統中,對設備做一鍵啟動的時候要求開機順序是冷卻塔-冷卻泵-冷凍泵-水冷主機,關機順序則相反水冷主機-冷凍泵-冷卻泵-冷卻塔,F(xiàn)在主要是關機順序程序的編譯不是很清楚思路,往指教。
        2、在系統運行過程中,水冷主機在檢測到回水溫度不夠時自動開啟第二臺,以及在一臺主機故障停機時自動切換另一臺主機運行;這兩個要求的控制程序怎樣編譯才不會有沖突?
        3、整個空調系統還要求定時控制,程序內的時鐘程序怎么編譯?