我是陶瓷廠做的,做過的都知道壓機和原料料倉灰塵超級大,三天不吹灰電柜斷路器和變頻器就有一寸厚的灰,吹的話害怕吹停(24小時流水線作業的),吹過后斷路器很多會缺相,F(xiàn)在用的是DZ47.DZ108和西門子的3VU1340,現在是不吹灰和不動作就能一直用,只要吹過灰一個電柜要換5分之1,有沒有什么可以用在灰塵大的地方的斷路器推薦下。
自學
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-30 21:52
把柜子密封搞好,加濾網風扇換熱,勤吹濾網就好,再不行加個定時反吹。