   有一種比例燃燒機用電動執行器控制燃燒機輸出功率,電動執行器內部是永磁電機,用一個開信號和一個關信號控制電機正反轉來控制執行器開啟角度。本人想利用三菱PLC的PID功能
來控制燃燒功率,但是PID只有一個輸出沒辦法控制執行器開啟角度。請問給位師傅能用什么方法使PID有開信號和關信號,(臺灣泛達P909溫控表PID有此功能)謝謝。
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 15:50
比較麻煩,我認為純比例控制就行,設一個不敏感帶,否則溫度滯后性強,動作太頻繁。