jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-08-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-03 15:34
硬件:FX5UPLC 4臺 威倫MT8070IH觸摸屏1臺 8口&交換機一臺

1.PLC設置

1.1點擊:導航-參數-FX5UPLC-模塊參數-以太網端口
PLC1的IP地址設置為192.168.3.251
PLC2的IP地址設置為192.168.3.252
PLC3的IP地址設置為192.168.3.253
PLC4的IP地址設置為192.168.3.254

1


1.2點擊詳細設置,右方窗口選擇以太網設備(通用)-SLMP連接設備,直接拖放到網絡組態界面,IP地址為PLC各自的地址,端口號默認4999.完成后保存,下載(PLC參數要勾選)

2


2.HMI設置

2.1網線的制作:如果是一臺PLC和屏直接相連接,可以不使用交換機,網線的接法使用交叉接法;如果通過交換機和屏相連接,要使用直連網線的接法。

3


2.2HMI參數設置,PLC選擇為FX5U(Ethrenet)

4


2.3HMI中PLC的參數

5


  6


2.4HMI的本地IP地址設置, 在觸摸屏界面選擇系統設置工具條,輸入密碼(默認為為111111)選擇TCP/IP,將觸摸屏地址設置為和PLC同一網段并且不能和PLCIP地址重復,比如192.168.3 .250

設置完成。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wrc0124) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xjynzlp)
  • 工控威望:+12(ymmfa) 感謝分享!
    jum1982
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 753 點
    下載積分: 695 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2014-02-12
    最后登錄: 2024-08-30
    查看jum1982的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-08-03 18:40
    引用
    引用第1樓shown214于2016-08-03 16:27發表的  :
    FX5U 木有用過 感覺咋樣

    跟3U指令基本都兼容,集成以太網口,RS485,2路模擬量輸入,1路模擬量輸出,晶體管脈沖發送點有4 個,最高頻率可以達到200K,個人感覺功能還是比較強大的。