樓主  發表于: 2016-08-04 10:40
各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
dike0703
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 481 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2019-05-24
查看dike0703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 13:19
pr0提升轉矩提昇試看看不會跳過載為原則,數據越大電流越高