鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-04 16:11
  現有三菱e700變頻器,控制電機轉速,由于短路導致變頻器燒壞,大神看看怎么維修,還有修好的可能性嗎?還是只需換元件?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 21:49
一般應該換元件就可以,不過得看測量水平了,換后接調壓器試。