march1715
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看march1715的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-06 08:51
用的歐姆龍的CP1E  PLC+DA041模擬量輸出模塊。檢查了一下,之前別人接的把電壓輸出接到電流輸出口上了,然后接到變頻器上,我把它改回來,但是改回來后原來程序里設置的輸出10V的時候,只輸出5V,6V的時候輸出3V,相當于原來的一半。有誰知道是什么原因,什么情況嗎?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-09-22
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-06 11:50
如果設置是正確,那你要看看模擬量程序了。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789