jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-12 14:09
小車行車行程1米用plc模擬編碼器輸出,Y0輸出A相,Y1輸出B相,把Y0,Y1輸到另一臺plc用高速計數器讀脈沖,小車行走1米為300脈沖,請教如何編程? [attachment=150751]
[ 此帖被jyq102322在2016-08-12 17:22重新編輯 ]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-12 15:21
可以用單脈沖加方向的方式去編程啊,比較容易。
樓主留言:
如何保證plc1的小車走一米送給pLC2的是300個脈沖,也就是說每走1.667毫米輸出再走1.667毫米停止輸出。