樓主  發表于: 2016-08-14 08:24
用匯川HIU-1614MR-XP 的PLC  接匯川伺服驅動器IS620P,用CN1控制,(做簡單的直線運動,然后點膠) 需要接六根線,SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-   ,不明白的就是SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-  這三對應該如何在PLC 硬件上接線?pulse+接com0   pulse-接 YO么?sign+接com3  sign-接Y3么?
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-15 21:48
SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-     SIGN為方向 方向就只要給負信號就可以了  對于PULSE低速脈沖信號一樣給負方向就可以   DO4+ DO4-看你定義輸出DO4端子為啥信號