zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-14 08:24
用匯川HIU-1614MR-XP 的PLC  接匯川伺服驅動器IS620P,用CN1控制,(做簡單的直線運動,然后點膠) 需要接六根線,SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-   ,不明白的就是SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-  這三對應該如何在PLC 硬件上接線?pulse+接com0   pulse-接 YO么?sign+接com3  sign-接Y3么?
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 16:05
1.仔細看伺服驅動器的說明書,里面有腳位定義和接線圖。
2.繼電器型的PLC發不了脈沖,需要換成晶體管型的PLC才可以。