一個士林的溫控器儀表(支持Modbus RTU)
發送:01      03         008A      0001          A5E0     讀溫度
     站號  功能   首址    數量     CRC16
用串口助手調試,數據發送和接收 都正常
現在用CP1H   CP1W-CIF11  RS485    串口網關模式通信
按照說明書程序設置如下
D32300    站號    0001
D32301    功能    0003
D32302    字節數  0004
D32303    數據    008A
D32304    數據    0001
通信報錯,請問數據應該怎樣設置??
funiyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 796 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-04-20
查看funiyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 05:20
晚上,2點才睡,終于搞定了
串口網關模式
D32300                     D32301                 D32302                     D32303                D32304
0001                          0003                      0004                            008A                     0001
就這么簡單