給客戶做的設備。共有三臺變頻器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模塊。設備正常運行了幾個月。最近客戶說有時候出去撞機現象(變頻器停不下來)。去客戶現場也看過,程序也再三檢查,也沒有問題。用的通訊線是那種網線帶屏蔽的。去現場觀察過一兩次都沒有出現撞機現象,傳感器也模擬測試過 正常。懷疑是通信線接觸不良,檢查也沒有問題。通信線跟主線走在一起。今天,把通信線單獨拿出來走在外面。暫時也沒有發現問題。還請高手指教。。。!若是干擾,可我用的就是屏蔽線啊。。。
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-11-01
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 10:42
設備安全很重要,我們并不能保證設備不出現故障,但還是要最大化得使設備在出現故障時可控,建議在通訊程式上增加監視通訊狀況的安全信號,變頻器寸動方式控制并增加急停信號,當安全信號斷線或出現異常狀況時應當停止設備動作并及時觸發報警。