蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-06
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-16 18:08
給客戶做的設備。共有三臺變頻器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模塊。設備正常運行了幾個月。最近客戶說有時候出去撞機現象(變頻器停不下來)。去客戶現場也看過,程序也再三檢查,也沒有問題。用的通訊線是那種網線帶屏蔽的。去現場觀察過一兩次都沒有出現撞機現象,傳感器也模擬測試過 正常。懷疑是通信線接觸不良,檢查也沒有問題。通信線跟主線走在一起。今天,把通信線單獨拿出來走在外面。暫時也沒有發現問題。還請高手指教!。。。∪羰歉蓴_,可我用的就是屏蔽線啊。。。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 17:17
客戶大固執了