請問高手們,松下PLC掉電保持繼電器設置從R90開始,但出現斷電后不能保持原來置位狀態,想知道還有哪些地方需要設置,或者哪里出了問題,謝了!
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-01-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 20:41
引用
引用第3樓znz43于2016-08-17 19:07發表的  :
具體是松下那個型號?
有的型號不裝電池時只有很少幾個可以保持,裝電池后可以指定某塊地址保持。


用的松下哪個軟件?
默認的情況下,應該不是從R90開始保持的!
多看手冊!


另外請注意,如果是你設置的保持繼電器的起始位是90的話,請注意這樣是WR90,而并不是R90.
樓主留言:
重新看了WR與R繼電器的區別,應該是設置從90開始的話,就是R繼電器從900開始具有保持功能,多謝提醒!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一步一步) 真誠感謝!