歐姆龍pLC定時器和計數器都有用兩種方式表示,BCD和Bin,搞不懂干嘛要兩種方式,能舉個例子么?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 08:32
假設你使用BCD的,最大數值為#9999,而你使用BIN的可以&65535.即#FFFF.假設你定時器是0.1S的,那一個范圍最大是999.9秒,一個是6553.5秒。