樓主  發表于: 2016-08-28 10:41
之前電腦硬盤出了問題就給IT部門換,重裝了win7系統,回來以后發現USB端口可以跟松下、基恩士PLC端口正常通信,就是跟歐姆龍不行,在設備管理可以看到驅動一直在跳動,每個4、5秒不斷地更新,連PLC就是經常掉線,重裝CX-ONE,重裝驅動都一個樣,請問哪位高手能告知哪里出了問題???
工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-28 12:00
換一根USB線,就可以解決了
工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-28 12:02
就不懂換一下線試一下嗎