焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14865 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-08-10
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-28 22:04
廠里有臺機器,之前好好的,突然間定位實際距離大了2㎜左右,cp值正常,重新歸零就好了,可是過段時間就又是那樣,齒輪比都沒動過,慣量比動過,模式是標準模式,松下a5的放大器與松下電機,當量是1000螺距是10㎜,大神們請問是什么問題?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-21
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-29 17:06
把PR5.32設置成250,這個問題我遇到過,只是多走2到3厘米!
樓主留言:
多走2到3厘米??設置成250的話達到啥效果呢?
QQ:569456723