樓主  發表于: 2016-08-28 22:04
廠里有臺機器,之前好好的,突然間定位實際距離大了2㎜左右,cp值正常,重新歸零就好了,可是過段時間就又是那樣,齒輪比都沒動過,慣量比動過,模式是標準模式,松下a5的放大器與松下電機,當量是1000螺距是10㎜,大神們請問是什么問題?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-29 10:23
要是我的話檢查機械連接的可靠性,定位誤差值設小一點。如果靜止誤差報警的話可能是伺服設置問題。