廠里有臺機器,之前好好的,突然間定位實際距離大了2㎜左右,cp值正常,重新歸零就好了,可是過段時間就又是那樣,齒輪比都沒動過,慣量比動過,模式是標準模式,松下a5的放大器與松下電機,當量是1000螺距是10㎜,大神們請問是什么問題?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
yangbaobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 398 點
下載積分: 4636 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2024-09-03
查看yangbaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-29 10:15
檢查聯軸器是否松動了,最好緊固一下,再看看機構有沒有問題。