最近要做一個伺服定位的程序,用三菱FX3U+一臺偉創伺服,想用絕對定位來做,我想問一下,DRVA和PLSY這兩個指令可以混用嗎?單獨用的話指令條數有沒有限制?
東隅已逝,桑榆非晚。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-03-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-01 00:47
可以用,不能同時啟動,注意最少要間隔一個掃描周期