waitfor
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-11-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-30 21:54
現伺服運行速度是由改變頻率實現的,請問師傅們怎樣將頻率轉換成每分鐘多少米?現用的三菱JE伺服,分辯率131072,伺服現在每轉移動51.2MM(已算減速機)這樣是怎樣算的,大神們,急用在線等
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-31 10:39
131072/51.2=2560脈沖/MM,MIN/M=2560*1000。換成頻率就是2560000/60=42666.666666脈沖/S
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(waitfor) 熱心助人!
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 624 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-31 10:55
    引用
    引用第5樓hmilydyk于2016-08-31 10:47發表的  :
    樓上的好像有點問題:

    131072是伺服電機固有分辨率,你用131072/51.2 是認為131072個脈沖電機就可以轉一圈,但是電機還配了減速機,
    減速比也要算進去應該,要不然,電機轉一圈,經過減速機后,應該大于或者小于一圈。

    .......

    你還是仔細的看一看樓主的條件。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(471165265) 老人家你的錯誤了,1310 ..