樓主  發表于: 2016-09-04 11:04
圖片:
用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎?
QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-05 11:24
依據站別設定不一樣
應該會有b01、b02、b03....b16
如果只有b01能連接上那應該是你沒有調整站別
站別是在控制器上有個旋鈕切換



本帖最近評分記錄: