如題。NPN輸出的三菱3U能不能帶西門子V90伺服?

望知道的朋友指教。謝謝。
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-09-12 13:52
圖片:
樓主看看這個圖,我用S7-200 226是直接脈沖Q0.0 接36腳,方向Q0.2接38腳,37、39腳接0V,沒有加過任何轉換,可以正常運轉;三菱的可以這樣接了試試,36、38腳接24V,脈沖Y0 接37腳,方向Y3接39腳,手頭沒三菱的PLC,不保證這樣一定行