子非魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 792 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2016-09-14
查看子非魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-07 06:45
三菱觸摸屏GOT數值輸入D11,表示變頻器的頻率f,0~50Hz,GOT連接PLC,PLC模擬量輸出模塊輸入范圍0~4000,輸出4~20mA到變頻器。

      觸摸屏GOT數值輸入為模擬量,先轉換為數字量:D11 = D11÷50×4000,然后D11經模擬量模塊輸出到變頻器,就是實際需要的頻率。

請問各位大俠,這個過程是這樣計算嗎?有什么問題?
子非魚
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6507 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-09-21
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 10:42
一樓正解