以西門子200PLC為例,演示如何搭建遠程監控PLC功能
一準備工作。
1.1 在對接前我們需準備如下物品;
1) S7-200 一臺(建議使用CPU226 或CPU224 有兩個串口的PLC,1#port 做程序的下載和在線
監視,0#port 做Modbus-RTU從站與GM10-DTU 模塊通訊)。帶編程電纜
2) USB 轉232 數據線一顆(如果電腦主機有串口那就可以免去此線)。
3) 河北藍蜂科技的GM10-DTU 模塊一臺。以及配帶的232 串口線,天線和電源適配器。
4) SIM 卡一張,有流量,大卡。
5) DP9 針公頭一個。
6) 聯網電腦一臺(WinXP/Win7/Win8 操作系統)
7) 電工工具、導線若干。
圖1
1.2 GM10-DTU準備工作
此處參考《GM10-DTU 用戶使用手冊》進行操作,我們需要對GM10 連接天線、插上SIM 卡(移動/聯通無欠費電話大卡)、連接12V 電源適配器、連接232 調試線到電腦串口(或USB 轉232串口線)。
1.3 200PLC 準備工作。
200PLC 連接電源(注意電源是24VDC 還是220VAC),準備一顆9針串口頭(如上圖),用兩顆導線分別焊接的3 和8 引腳(200 系統手冊中有介紹,3 和8 引腳為485 通訊口)。
二,200PLC 從站創建。
1,將200PLC 經編程電腦連接到電腦上,打開Step7-MicroWin 編程軟件,新建工程,在主程序中添加Modbus Slave Port0 功能塊(MBUS_INIT,MBUS_SLAVE)
圖2
庫文件
•西門子Modbus從站協議庫包括兩條指令:MBUS_INIT 指令和MBUS_SLAVE指令。
•MBUS_SLAVE 指令用于為Modbus 主設備發出的請求服務。
•MBUS_INIT 指令用于啟用、初始化或禁止Modbus 從站通訊。在使用MBUS_SLAVE 指令之前,必須正確執行MBUS_INIT 指令。指令完成后立即設定“完成”位,才能繼續執行下一條指令。
圖3
•EN:指令使能位。•Mode:模式選擇,啟動/停止Modbus從站通信。Mode 參數允許使用以下兩個數值:1——啟動,0——停止。
•Address:從站地址,MODBUS 從站地址,取值1~247。
•Baud:波特率,可選1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。•Parity:奇偶校驗,0=無校驗;1=奇校驗;2=偶校驗。
•Delay:延時,附加字符間延時,缺省值為0。
•MaxIQ:最大I/Q 位,參與通信的最大I/O 點數,S7-200的I/O 映像區為128/128,缺省值為128。
•MaxAI:最大AI 字數,參與通信的最大AI 通道數,可為16 或32。
•MaxHold:設定供Modbus 地址4xxxx 使用的V 存儲器中的字保持寄存器數目。
•HoldStart:保持寄存器區起始地址,以&VBx 指定(間接尋址方式)。
•Done:初始化完成標志,成功初始化后置1。
•Error:初始化錯誤代碼。
圖4
MBUS_SLAVE 指令說明:
MBUS_SLAVE 指令被用于為Modbus 主設備發出的請求服務,并且必須在每次掃描時執行,以便允許該指令檢查和回答Modbus 請求。MBUS_SLAVE 指令無輸入參數,在每次掃描且EN 輸入開啟時執行。
•EN:指令使能位。
•Done:Modbus 執行通信中時置1,無MODBUS通信活動時為0。
•Error:錯誤代碼(同上表格)。
2,設置庫存儲區。
在“庫存儲區分配”對話框中輸入庫存儲區的起始地址,注意避免該地址和程序中已經采用或準備采用的其它地址重合。上面我們將Modbus 保持寄存器區從VB1000 開始(HoldStart= VB1000),并且保持寄存器為100 個字(MaxHold=100),因保持寄存器以字(兩個字節)為單位,實際上這個通信緩沖區占用了VB1000~VB1200 共200 個字節,可以點擊“建議地址”跳過modbus 保持寄存區的區域,即庫存儲區要不在VB1000-VB1200 之內。
圖5
3、編譯程序,編譯無誤后,通過PPI 電纜將程序下載到PLC,下載完成后斷電,打開程序監控查看MBUS_INIT 指令和MBUS_SLAVE 指令的“Error”引腳輸出是否為正常(0 位正常,其他數值為故障,
請參看上面的故障列表)。
四,GM10-DTU 模塊設置。
4.1 連接S7-200PLC 和GM10
注意:通過上面的工作,我們已經成功創建S7-200 的MODBUS 從站,此時我們將PLC prot0 串口的3 引腳連接GM10 模塊的“485A”端子,8 引腳連接GM10 模塊的“485B”端子。
4.2 配置GM10-DTU
通過GM10 隨機配帶的串口線一端連接GM10 端子(TXD TXD SGND),另一端連接電腦的COM 口,如果電腦沒有COM 口可使USB轉232 線轉接。
在對模塊進行配置時,具體操作請參照《DTU 配置軟件使用手冊》,DTU配置軟件設置數據采集通道參數和調試連接功能。
圖12
五,EMCP 平臺設置。
用管理員賬號登錄EMCP 平臺,對EMCP 云平臺進行設置。具體操作參照《EMCP物聯網云平臺用戶手冊V2.0》。
5.1 新建數據規則
進入后臺,首先顯示的是設備管理,我們首先要創建一個數據規則。
圖14
圖15
5.2 新建設備
新建“設備”, 選擇菜單“設備管理”-> “新增”新建一個設備。
圖16
六,實驗效果。
打開Step7-MicroWin 編程軟件的“程序狀態監控”和“狀態表監控”,S7-200PLC在線監視實況如下圖。
圖17
圖18、
用戶登錄EMCP 平臺,點擊S7-200PLC 設備的“進入設備”。顯示如下
圖19
圖20
圖21
在手機(安卓)安裝《云聯物通》手機APP,憑用戶名和密碼登錄,進入設備列表后點擊S7-200PLC設備。
圖22
圖23