duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2025-01-04
查看duquanplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-07 21:13
各位,我用qj71c24-r4與臺達變頻器做485通信,自己寫通信協議,目前已經能讀取變頻器的頻率,通過讀取緩沖存儲器把頻率值存到數據寄存器里,但有個問題想請教下,就是每次改變了頻率值,再觸發指令去讀,數據不變,保持上次的值,只有通過打開串行通信模塊線路跟蹤功能來跟蹤時,緩充存儲器和數據寄存器的值才會變,只要關掉跟蹤,改變頻率值就不能讀取最新的,CPU與模塊沒有任何錯誤信息,信號全都正常,請問這是什么原因?
52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 23:39
應該是報文不對,或者是沒有結束符。