以MCGS屏為例,演示如何實現遠程監控觸摸屏功能。
一 準備工作。

1.1我們需準備如下物品;

1)     MCGS TPC7062KT觸摸屏一臺(或電腦仿真運行)。

2)     USB轉232數據線一顆(如果電腦主機有串口那就可以免去此線)。

3)     河北藍蜂科技的GM10-DTU模塊一臺。以及配帶的232串口線和電源適配器

4)     SIM卡一張,有流量,大卡。

5)     DP9針母頭一個。

6)     聯網電腦一臺(WinXP/Win7/Win8操作系統)

7)     電工工具、導線若干。

物料準備如下;


圖1

1.2 GM10-DTU準備工作

此處參考《GM10-DTU用戶使用手冊》進行操作,我們需要對GM10連接天線、插上SIM卡(移動/聯通開通流量的電話大卡)、連接12V電源適配器、連接232調試線到電腦串口(或USB轉232串口線)。

1.3 觸摸屏準備工作。

觸摸屏連接24VDC電源,準備一顆9針串口頭,用一個雙絞線分別焊接的7和8引腳(MCGS觸摸屏說明書有介紹,7和8引腳為485通訊口,2、3、5為232接口) 。如果我們的觸摸屏485通訊口已被占用,這里我們可以使用2、3、5引腳(232串口)經232-485連接器轉成485方式。

將觸摸屏接好的485通訊線連接到GM10-DTU端子上,觸摸屏串口引腳7對應GM10模塊的485A端子,引腳8對應GM10模塊的485B端子。


圖2

二,從站創建。

第一步,新建一個MCGS工程,在設備窗口中添加“通用串口父設備”和“Modbus串口數據轉發設備”。如果沒有“Modbus串口轉發設備”可以在頁面右鍵單擊選擇“設備工具箱”,在“設備管理”中選擇對應的設備,點擊“添加”。


圖3

第二步,設置“通用串口父設備”屬性,雙擊“通用串口父設備0”打開屬性編輯窗口,將“串口采集號”設置為COM2,如果使用232串口(2/3/5引腳)那么需要選擇COM1,其他設置按如下配置。


圖4

第三步,設置“Modbus串口數據轉發設備”,雙擊“Modbus串口數據轉發設備”打開設備編輯窗口,在此窗口中,需要設置Modbus串口轉發設備的設備屬性值和添加數據變量,我們添加Date1-Date4共4個4區的16位整形變量,作為EMCP平臺定時采集TCP觸摸屏的數據,Control_1和Control_2變量為EMCP平臺對觸摸屏進行讀寫操作的數據。


圖5

第四步,創建數顯窗口,在“用戶窗口中”新建窗口,雙擊新窗口進入動畫組態頁面,在組態頁面中添加6個標簽和輸入框,對應內容為上面設定的Date1-Date4定時讀取變量,Control_1和Control_2兩個遠程讀寫變量。如下圖;


圖6

四,GM10-DTU模塊設置。

4.1 連接MCGS觸摸屏到GM10

注意:通過上面的工作,我們已經成功創建MCGS觸摸屏的MODBUS從站,此時我們將MCGS觸摸屏COM2口的7 引腳連接GM10模塊的“485A”端子,8引腳連接GM10模塊的“485B”端子。如果使用觸摸屏的COM1串口,請訂購232版本的GM10模塊接線方式如下,以下用觸摸屏的COM2進行講解。


圖7

4.2 配置GM10-DTU

通過GM10隨機配帶的串口線一端連接GM10端子(TXD RXD SGND),另一端連接電腦的COM口,如果電腦沒有COM口可使用USB轉232線轉接。


圖8

在對模塊進行配置時,具體操作請參照《DTU配置軟件使用手冊》,我們通過《DTU配置軟件》對GM10-DTU進行設置的目的,一是建立一組或多組主站定時采集MCGS觸摸屏 Modbus從站寄存器中的數據規則。二是設置與EMCP平臺連接的參數(只需設置模塊密碼或使用默認密碼111111)。此外,通過《DTU配置軟件》我們可以讀取GM10-DTU模塊的運行狀態,檢查DTU是否連接GPRS網絡,是否正常和MCGS觸摸屏通訊是否正常等。


圖13

五,EMCP平臺設置。

用管理員賬號登錄藍蜂科技的EMCP云平臺,對EMCP云平臺進行設置。具體操作參照《EMCP物聯網云平臺用戶手冊V2.0》。登錄EMCP后首先進入設備列表顯示頁面,因為我們未創建任何設備,所以是一個空頁面。點擊右上角的“用戶名”下拉按鈕,在彈出的窗口中點擊“后臺管理”進入EMCP后臺。
5.1 新建數據規則

進入后臺,首先顯示的是設備管理,我們首先要創建一個數據規則。


圖15


圖16

5.2 新建設備
新建“設備”, 選擇菜單“設備管理”-> “新增”新建一個設備。新建這個設備填寫設備的基本信息,1選擇設備匹配的圖片,2綁定GM10模塊,需輸入模塊的SN碼和在DTU配置軟件中設置的密碼(默認密碼111111),3選擇上面創建的數據規則。4,點擊“地圖”按鈕選擇設備所在的地理位置。


圖17

創建設備完成后,需要重啟GM10這樣該設備在前臺才會顯示在線狀態。
六,實驗效果。

觸摸屏顯示效果。


圖18

用戶登錄EMCP云平臺,點擊”MCGS觸摸屏“設備的“進入設備”。首先看到的是MCGS觸摸屏定時采集數據的顯示(實時數據),通過點擊“讀寫數據”對MCGS觸摸屏內部的數據進行讀寫。點擊“歷史曲線”查看對定時數據采集的數據報表。如設備顯示離線,需要重啟GM10,顯示如下


圖19


圖20


圖21

在手機(安卓系統)安裝《云聯物通》手機APP,憑用戶名和密碼登錄,進入設備列表后點擊MCGS觸摸屏設備,在彈出的選項框中選擇“設備詳情”查看設備的屬性,點擊“實時數據”顯示設備的定時采集的各數據值,單擊實時數據列表的數據行,彈出該數據的歷史曲線。點擊“讀寫數據”對讀寫數據進行讀寫操作。
 



圖23

圖22