  現在我們搞機械的給我這樣一個動作要求:當感應器感應到產品,延遲T1時間后,電磁閥動作,動作時間為T2,但是在T1時間內,感應器感應到第二個、第三個產品時,依舊延遲T1 時間,電磁閥動作時間為T2,T2時間到結束,總覺得這個沒法實現,各位大神能給個思路嗎?謝謝
hoya2006
18915077915
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 49 個
工控威望: 173 點
下載積分: 660 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2025-01-08
查看hoya2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-09-13 20:39
還是有點信息缺少的,比如產品感應器感應到產品時,電磁閥的延遲需要立即復位嗎?
附件中的程序,我是按照產品感應器一觸發(fā)就會將T2的延遲復位!如果不需要復位,可以將第二行的RST T2刪除即可!
附件: 試試看二.rar (159 K) 下載次數:7
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
18915077915