小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 14:25
中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
purshro
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 228 點
下載積分: 8583 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2018-01-29
查看purshro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 10:30
樓主沒有說空調的制冷量是多少匹的吧。只是說電功率。額定電功率消耗6KW,當然是總消耗6KW。每相2個KW。不過這個問題沒有意義吧。你又不是只交一相的電費。裝三個單相表統計三相用電量的最容易看出來。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!正確!