鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 20:13
圖片:
圖片:
圖片:
      設備未改動的動作:在流水線上,流水線速度固定,產品流動間距不一樣(人工擺放)的情況下,前一工位用感應器1檢測,檢測到產品到,進行動作,當產品流到下一工位,感應器2檢測到產品,進行下一個動作,現在對設備進行升級,省掉第二個感應器,用第一個感應器為基準,感應到產品延遲一定時間到達工位二,進行工位二的動作。
       改過之后的動作要求:當感應器1感應到產品,延遲T1時間后到達工位二,電磁閥動作,動作時間為T(mén)2,但是在T1時間內,流水線流動,產品走動,感應器1感應到第二個、第三個產品時,依舊延遲T1 時間,到達工位二,電磁閥動作時間為T(mén)2,T2時間到一直循環。PLC是三菱的
       目前我做的程序如下:出現的問題是在延遲時間T1未完,感應第二次、三次、四次.....,T1時間未斷開。
                                           考慮用先進先出指令做,但是感覺有問題
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 21:02
1、怎么還是外接的時間繼電器啊,PLC本身就有多個計時器T、計數器C,中繼繼電器M可以使用。
2、有必要省去一個感應器么,這樣容易引起后續的其它問題,如果產品因?yàn)橐恍┫氩坏降脑�,沒有在相應的時間內到達第二個工位的話,也會引起動作的。最好的配置是一個工位要有一個感應器,感應到產品之后再進行動作。
3、你的問題描述的不太清楚,回答的人也不能正確理解你的問題,自然就沒辦法幫到你,這個問題你在論壇發了幾次了吧!
樓主留言:
1.延遲時間T1需要根據產品大小的不同調試時間,小型設備不可能加觸摸屏,所以外加的時間繼電器;