圖片:
圖片:
三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-18 12:05
反正我是從來不轉的,晶體管輸出的直接控制DC24V 3W的電磁閥,如果都要轉的話,一臺機有時上百個電磁閥,轉起來我會瘋掉的,一般我廠里幾十臺自動機一年也難得壞幾個點。
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-18 12:08
并且一旦全部輸出控制電磁閥都要經過中間繼電器轉下的話,整機的運行效率也會有所下降的,感覺為了保護幾個點不被外部短路而燒壞,最終付出的代價有點得不償失了。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-26 17:07
引用
引用第17樓王剛3796于2016-09-22 22:14發表的  :

如果用伺服就得用晶體管的啊,如果沒有伺服或必須得用晶體管輸出的模塊,還選用MT而不用MR,那就是選型有問題了

我廠里幾乎所有的設備不管需不需要高速脈沖輸出都是選用MT,因為MR的很難長時間的高頻率的動作,我曾經也用過MR的,但很不幸的是,新的原裝正品MR輸出的PLC很難堅持3個月不壞點的,換了MT的之后,一年也難得壞一次點。我們廠的設備大多數都是氣缸,一般都是1秒鐘左右動作一次,趕貨的時候都是連續1個月每天24小時工作。