威綸觸摸屏和西門子200PLC連接成功,且可以正常運行,但是中間觸摸屏會時不時跳出plc no response,不知道會不會影響系統運行?大師們,該怎么處理?
還有個問題,前段時間有個供水系統運行,中間也是時不時出現這個問題,然后系統正常運行了幾個小時后,變頻器的輸出頻率一直在20-50hz徘徊,就是水壓低于設定值時輸出頻率上升,升到50HZ又降到20,接著又升到50,,,,一直徘徊,不清楚什么問題,不知道會不會是那個時不時出現的沒響應影響或者是其他問題??新手求教。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-20 14:47
有可能是信號干擾引起的,建議查一下信號干擾,通信線是不是離變頻器輸出線太近等。