就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-23 00:26
來公司前沒搞過伺服程序 ,現在要搞了,可是技術不夠。為有來家園求懂的師父給出正確參數。搞好給個紅包表示感謝。主要看伺服程序部分187-218步。FX3GA-40MT,伺服參數,500KHZ。10000個脈沖,加上1比10的減速機,F(xiàn)在要求伺服直接帶動轉盤,伺服每接通一次,轉盤轉動90度。控制時間在1秒至2秒內完成動作,要求有加減速時間。以下是程序
附件: 自動轉盤面膜面巾機.zip (13 K) 下載次數:91
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-23 00:37
工作能不能保住,看師父們了。!
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-23 10:30
引用
引用第2樓hmilydyk于2016-09-23 06:48發表的  :
第218步開始的那行:DDRVI K2500 K100000 Y0 Y3

目前電機脈沖速度是:K10000  電機每次旋轉角度脈沖是:K2500

你沒說清楚,現在程序運行速度  運行2500個脈沖是旋轉90度嗎?
.......

2500個脈是90度角,脈沖分辨率還沒定。你可以安你自己方法設計也行,218步是隨便給些參數的。
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-23 12:27
引用
引用第5樓xxl123于2016-09-23 10:32發表的  :
搞工控要講技術儲備的,不是吹出來的。我也面試了好多電氣工程師,人很年輕,說的技術牛上天了,基本干不過試用期,甚至一星期的。有個15000的工作招我。我沒敢去。人家要求精通s7-300/400。我會200的,還談不上精通,F(xiàn)炒現買有時候行。但是絕大部分時候不行。不行沒關系。慢慢來,有一天行了。再去談也有底氣。

老大是公司要求搞,我打工的也沒辦法!我也想不搞,公司說自己想辦法摘定。
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-23 16:06
引用
引用第10樓jeffwang2011于2016-09-23 13:06發表的  :
唉,搞錯了,不是PLC的頻率多高,查了三菱的J3伺服驅動,集電極開路的輸入最大200K,差動線驅動器才1M的頻率。

你這個FX3GA沒用過,估計輸出也都是集電極開路的,最大200k的頻率。。。

PLC最高是100K,如果用100K的話給多少頻率,脈沖是2500。[DRVI    K100000   K給多少脈沖?    Y0   Y3     ]能轉4分之1圈?
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-23 19:06
引用
引用第14樓jeffwang2011于2016-09-23 16:39發表的  :
從機械角度來講,只需要在轉盤的每個1/4的位置放置一個感應鐵片,感應固定位置的光電傳感器,使用回原點指令會更好。

這樣做不會因為脈沖的累積誤差和機械傳動誤差而偏離1/4的實際位置。

個人觀點,僅供參考。

你說的對,我就是第一接觸伺服,頻率和脈沖不會計算。問過伺服廠家,廠家說電子齒輪比是100比10。廠家給出的參數頻率10000,脈沖2500。1.5秒走完……不知對不對?
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-24 12:45
引用
引用第16樓ajd186于2016-09-23 21:49發表的  :
希望你能看懂。

多謝熱心幫助我的人。家園好心人很多